Компенсация ДУ
SergeyKubikДата: Понедельник, 14.04.2014, 10:41 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Скажите пожалуйста.
Есть жилой 17 этажный дом, конечно есть противодымка (ДУ) из коридоров жилья. Можно сделать компенсацию ДУ от шахты лифта, через переточный противопожарный клапан? Конечно в нижнюю зону. А от шахты лифта с режимом перевозки пож. подразделений?

Спасибо заранее.
 
Boris_KaДата: Среда, 16.04.2014, 23:13 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата SergeyKubik ()
Скажите пожалуйста. Есть жилой 17 этажный дом, конечно есть противодымка (ДУ) из коридоров жилья. Можно сделать компенсацию ДУ от шахты лифта, через переточный противопожарный клапан? Конечно в нижнюю зону. А от шахты лифта с режимом перевозки пож. подразделений? Спасибо заранее.
 Доброго времени суток!

Почитайте пожалуйста внимательно пункт 8.8 СП 7.13130.2013, в нем Вы найдете все ответы на заданные вами вопросы. Обращаю Ваше внимание, что применительно к коридорам под "нижней частью помещения" подразумевается часть, расположенная ниже половины высоты коридора (0.5Н - 0.6Н)

С Уважением ББ...


Сообщение отредактировал Boris_Ka - Среда, 16.04.2014, 23:14
 
SergeyKubikДата: Четверг, 17.04.2014, 12:25 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо. Всё стало ясно. Просто раньше 8 главы в СП 7 не было. Я наивно считал что её составили для архитекторов. Оказывается не только для них.

Сообщение отредактировал SergeyKubik - Четверг, 17.04.2014, 12:26
 