Цитата SergeyKubik (
)
Скажите пожалуйста. Есть жилой 17 этажный дом, конечно есть противодымка (ДУ) из коридоров жилья. Можно сделать компенсацию ДУ от шахты лифта, через переточный противопожарный клапан? Конечно в нижнюю зону. А от шахты лифта с режимом перевозки пож. подразделений? Спасибо заранее.
Доброго времени суток!
Почитайте пожалуйста внимательно пункт 8.8 СП 7.13130.2013, в нем Вы найдете все ответы на заданные вами вопросы. Обращаю Ваше внимание, что применительно к коридорам под "нижней частью помещения" подразумевается часть, расположенная ниже половины высоты коридора (0.5Н - 0.6Н)
С Уважением ББ...