Форум » Отопление Вентиляция и Кондиционирование » Вентиляция и кондиционирование » Трактовка понятия "воздуховод" (Решение системы вентиляции в офисном здании.)
Трактовка понятия "воздуховод"
SONATДата: Четверг, 17.04.2014, 00:47 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Имеется объект, большая часть которого - это офисы "open space". Было принято  решение : приточные воздуховоды подводить к воздухораздающим балкам, а вытяжные воздуховоды не соединять с решетками в подшивном потолке. Подшивной потолок в данном случае у нас- промежуточное пространство между решеткой и воздуховодом. Эксперт сделал замечание и трактовал подшивное пространство , как воздуховод, ссылаясь на  пункт 7.11.12 в СП60. Верно ли это?
Спасибо.
 
Boris_KaДата: Четверг, 17.04.2014, 07:06 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 1
Статус: Offline
Доброго времени суток!

Очень интересное мышление у эксперта, я бы сказал не ординарное. Руководствуясь такой логикой можно додумать и насочинять многое. Например найти в коридоре условную плоскость, разделяющую его на две части, одну из них отнести к вытяжному воздуховоду, другую к приточному. Вспомнить, что в пределах помещения группа горючести для воздуховодов должна быть не более Г1, найти предметы с более высокой горючестью, а также кабели и пр., и зарубить эту систему. Думаю Вам необходимо обратиться за уточнением к разработчикам СП 60.13330 - в ОАО САНТЕХНИИПРОЕКТ и ВНИИПО и получить соответствующие разъяснения.

С Уважением ББ...
 
SergeyKubikДата: Четверг, 17.04.2014, 16:05 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата SONAT ()
Подшивной потолок в данном случае у нас- промежуточное пространство между решеткой и воздуховодом. Эксперт сделал замечание и трактовал подшивное пространство , как воздуховод, ссылаясь на  пункт 7.11.12 в СП60. Верно ли это?
Ваш "эксперт" бредит. Пространство за подшивным потолком это такое же помещение как пространство ниже этого самого "подшивного потолка". То есть это уже и есть помещение.
 
SONATДата: Пятница, 18.04.2014, 00:42 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за реакцию. Довод о  едином объеме помещения с пространством подшивного потолка очень убедителен, попробую донести эту мысль до эксперта.
 