Цитата PascalSergeich
Сейчас СП 7.13130.2013 - основной документ регламентирующий требования к воздуховодам систем ПДВ. Прошу, прокомментируйте следующие не понятные моменты: В главе 6 "Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования" в п.6.13 написано следующее: "Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм....." Собственно вопросы: 1. С общеобменной вентиляцией все понятно, кроме того где брать эти самые воздуховоды маленьких сечений с такой толщиной стали? Спирально-навивные воздуховоды из 0,8 обычно не делают. Круглые (прямошёвные) диаметрами до 250 включительно из 0,8 тоже не делают. Выполнять на заказ? 2. В главе "7 Противодымная вентиляция" Для систем противодымной вытяжной вентиляции это требование повторяется. В п.7.11 б) есть ссылка на п.6.13. То есть тоже 0,8. Ок. Но как быть с воздуховодами с систем приточной противодымной вентиляции с нормируемым пределом огнестойкости? Их можно проектировать из стали меньшей толщины? Чем это регламентируется?
Доброго времени суток!
1. Если невозможно обеспечить на спирально-замковых (спирально-навивных) при малых диаметрах толщину стенки 0,8 мм следует предусматривать фальцевые воздуховоды прямоугольного сечения.
2. Положения раздела 6 распространяются на все воздуховоды с нормируемым пределом огнестокости, применяемые в составе систем и ОВик, и ПДВ.
С Уважением ББ...Добавлено (08.04.2014, 14:34)
---------------------------------------------
Цитата PascalSergeich
В монтаже систем ОВ активно используются силиконовые герметики. Это удобный материал, чтобы повысить герметичность системы воздуховодов и убрать огрехи монтажа. В п. 6.13 в СП 7.13130.2013, фактически вводится запрет на все горючие материалы для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости. Как быть с герметиками? Кто его вообще там заметит под огнезащитой?
Доброго времени суток!
Силиконовые герметики в составе огнестойкоих воздуховодов применять нельзя. В локальным местах их можно заменить на негорючие печные герметки. А в целом, требуемая герметичность воздуховодов огнестойких должна достигаться качеством изготовления а не герметизацией щелей
С Уважением ББ...